详细信息

咨询标题 排风扩散室洗消
提交时间 2022-02-09
咨询内容 gb50038-2005第6.4.5条规定中没有说明排风扩散室应设置洗消,排风扩散室是不是可以不设置地漏、清扫口或集水坑等洗消设备?

受理回复

回复单位 河南省人民防空办公室
回复时间 2022-02-10
回复内容

张先生您好!咨询已收悉,回复如下:

        在外界染毒后,为便于人员进出及工程设备系统的正常运行,需要对染毒的墙、地面进行洗消。人防工程需冲洗的部位主要包括:进风竖井、进风扩散室、除尘室、滤毒室(包括与滤毒室相连的密闭通道)和战时主要出入口的洗消间(简易洗消间)、防毒通道及其防护密闭门以外的通道。

        对战时主要出入口的排风竖井、进风扩散室,次要出入口的防护密闭门外的通道,可不考虑在人防工程内贮存这些部位的洗消给水,但要考虑这些部位的排水措施。这3个部位(战时主要出入口的排风竖井、进风扩散室,次要出入口的防护密闭门外的通道),如果在外界报警解除,人员需要到达地面时,不影响人员向外工程外疏散。其洗消问题战后利用外部水源解决。

        但在目前在实际设计中,由于这3个部位(战时主要出入口的排风竖井、进风扩散室,次要出入口的防护密闭门外的通道)的面积相对较小,一般也将其洗消用水计入总的用水量中。

       感谢您对人防工作的关心与支持!