详细信息
| 咨询标题 | 人防出地面风井 |
|---|---|
| 提交时间 | 2023-05-15 |
| 咨询内容 | 人防区出地面风井、排烟井必须采用钢筋混凝土结构么?能否采用其他的 |
受理回复
| 回复单位 | 河南省人民防空办公室 |
|---|---|
| 回复时间 | 2023-05-16 |
| 回复内容 | 您好!咨询收悉,回复如下: 根据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005的3.4.1,3.4.2条的要求和2009《全国民用建筑工程设计技术措施 防空地下室》2.5.1.1.4,2.5.1.3.1,2.5.1.3.2条的规定,有防倒塌、防堵塞要求的人防通风竖井应采用钢筋混凝土结构。 感谢您对人防工作的关注和支持! |