| 咨询标题 | 防化通风设备管道的法兰厚度是否有统一壁厚要求? |
|---|---|
| 提交时间 | 2026-09-16 |
| 咨询内容 | 我为人防防化设备安装从业人员,在防化通风设备现场安装过程中,发现各厂家配套密闭阀门与管道对接法兰的厚度标准不统一,给现场材料报验、设备安装及竣工验收带来困难,现咨询:密闭阀门接管法兰的材料验收执行标准是什么?是否应当依据国标图集07fk02《防空地下室通风设备安装》第36页说明4“阀门接管的法兰和橡胶垫圈按图加工”,法兰厚度按8mm执行? |
受理回复
| 回复单位 | 河南省国防动员办公室 |
|---|---|
| 回复时间 | 2026-09-17 |
| 回复内容 | 您好!咨询收悉,回复如下: 密闭阀门和管道对接区分冲击波侧和非冲击波侧。两侧的对接法兰厚度按《防空地下室通风设计》07FK02第36页的图和尺寸表的要求选取。 感谢您对人防工作的关注和支持! |