详细信息
| 咨询标题 | 防爆波电缆井 |
|---|---|
| 提交时间 | 2021-01-04 |
| 咨询内容 | 您好!07fj02-106页显示防爆波电缆井顶部和室外地面齐平,有2个问题想请教下:1、防爆波电缆井顶部是否可以高出室外地面?请说明下原因。2、平时电缆线路是否可以利用防爆波电缆井。感谢专家查阅,谢谢。 |
受理回复
| 回复单位 | 河南省人民防空办公室 |
|---|---|
| 回复时间 | 2021-01-06 |
| 回复内容 | 您好,咨询已收悉,回复如下: 1.防爆波电缆井顶部不能高出室外地面,有防护要求。 2.平时电缆线路可以利用防爆波电缆井,应符合《人民防空地下室设计规范》GB50038——2005要求。 感谢您对人防工作的关心与支持。 |