详细信息

咨询标题 关于豫人防(2021)70 号 河南省人民防空工程平战转换技术规定的一个问题
提交时间 2022-05-27
咨询内容 豫人防(2021)70 号 河南省人民防空工程平战转换技术规定,第二十四条规定“ 平战转换的设备和构件要与工程施工同步制作完成并编号就近存放或者临时固定在封堵位置附近。平战转换专用操作工具箱设置在除尘滤毒室并列明工具清单。人防工程竣工验收后平战转换的设备、构件和专用操作工具要与工程一并移交并做好日常维护保养确保临战转换。”; 从中可以看出现在的新文件,和2017版文件(第二十七条)比较,已经没有平战转换储藏室的要求了。 但在“《河南省人民防空工程平战转换技术规定》解读”中,三-(2)条,“比如允许防化器材储藏室、平战转换专用储藏室、排风机房临战构筑,可以提升人防工程平时利用率,降低企业建设投资”,又出现了平战转换专用储藏室,部分审图单位以这个解读作为审图依据,要求设计单位增加平战转换储藏室。 另外,平战转换储藏室在其他国标、行业规范中也无要求。 想请专家确认一下,这个应以豫人防(2021)70 号 文件不再设置平战转换专用储藏室,还是按照解读文件设置但可临战转换。让审图、设计单位都有个比较明确的做法;

受理回复

回复单位 河南省人民防空办公室
回复时间 2022-06-01
回复内容

       您好!咨询已收悉,回复如下:

       人防工程施工图设计文件中应考虑平战转换专用储藏室的设置,在人防工程建设时允许临战转换。

       感谢您对人防办工作的关注与支持!