详细信息
| 咨询标题 | 洛阳市人防防化工程(抗力等级为核5级,防护等级甲级,防化等级丙级为二等人员掩蔽所)。 |
|---|---|
| 提交时间 | 2021-10-16 |
| 咨询内容 | 需要安装(空气染毒监测仪,空气放射性监测仪,空气质量监测仪;电话总机,电话分机)吗? 战时设备需要装配与仓库吗? |
受理回复
| 回复单位 | 河南省人民防空办公室 |
|---|---|
| 回复时间 | 2021-10-19 |
| 回复内容 | 您好,咨询已收悉,回复如下: 《人民防空工程防化设计规范》RFJ 013-2010第8.0.1条规定,防化级别为丙级的工程宜设空气放射性监测和空气染毒监测。防化级别为甲级、乙级、丙级及丁级的工程应设置空气质量监测。第9.3.1条规定,防化级别为丙级的人防工程,宜在靠近战时主要出入口的工程主体内设置防化器材储藏室。《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005第7.8.2条规定,人员掩蔽工程应设置电话分机和音响警报接收设备,并应设置应急通讯设备。请按照施工图设计图纸和平战功能转换方案进行安装。 感谢您对人防工作的关心与支持! |