咨询标题 洛阳市人防防化工程(抗力等级为核5级,防护等级甲级,防化等级丙级为二等人员掩蔽所)。
提交时间 2021-10-16
咨询内容 需要安装(空气染毒监测仪,空气放射性监测仪,空气质量监测仪;电话总机,电话分机)吗? 战时设备需要装配与仓库吗?

受理回复

回复单位 河南省人民防空办公室
回复时间 2021-10-19
回复内容

您好,咨询已收悉,回复如下:

       《人民防空工程防化设计规范》RFJ  013-2010第8.0.1条规定,防化级别为丙级的工程宜设空气放射性监测和空气染毒监测。防化级别为甲级、乙级、丙级及丁级的工程应设置空气质量监测。第9.3.1条规定,防化级别为丙级的人防工程,宜在靠近战时主要出入口的工程主体内设置防化器材储藏室。《人民防空地下室设计规范》GB  50038-2005第7.8.2条规定,人员掩蔽工程应设置电话分机和音响警报接收设备,并应设置应急通讯设备。请按照施工图设计图纸和平战功能转换方案进行安装。