详细信息

咨询标题 人防专业队装备掩蔽部功能区设置对外连通口是否需要增设密闭通道?
提交时间 2025-04-11
咨询内容 根据豫人防2021-70号文地25条中“人防工程对外预留连通口宜设置密闭通道”和gb50038-200523版第3.3.6条人防口部人防门数量条文中,人防专业队装备掩蔽部口部只设置一道防护密闭门要求,遇到人防专业队装备掩蔽部中增加对外连通口是否设置密闭通道?

受理回复

回复单位 河南省国防动员办公室
回复时间 2025-04-16
回复内容

您好!咨询收悉,回复如下:

        根据豫人防〔2021〕70号文和防化要求,人防专业队装备掩蔽部对外连通口宜设置密闭通道。

        感谢您对人防工作的关注和支持!