详细信息
| 咨询标题 | 能不能采用防爆地漏收集上一层地面废水并引入防空地下室 |
|---|---|
| 提交时间 | 2026-01-04 |
| 咨询内容 | 《人民防空地下室设计规范》gb50038-2005第6.3.15条,对于乙类防空地下室和核5级、核6级、核6b级的甲类防空地下室,当收集上一层地面废水的排水管道需引入防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏。 而在最新的版本《人民防空地下室设计规范》gb50038-2005(2023年版)中,本条被删除,请问还能不能采用防爆地漏收集上一层地面废水并引入防空地下室? |
受理回复
| 回复单位 | 河南省国防动员办公室 |
|---|---|
| 回复时间 | 2026-01-08 |
| 回复内容 | 您好,咨询收悉,回复如下: 当人防地下室上下两层属于同一防护单元时,可以采用防爆地漏收集上一层地面废水并引入防空地下室;其他情况不再适用。 感谢您对人防工作的关注和支持! |