| 咨询标题 | 规范咨询 |
|---|---|
| 提交时间 | 2024-07-23 |
| 咨询内容 | 在《人民防空地下室设计规范》中要求“穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于 150mm;” 目前发现,穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的暖气管道的直径有大于 150mm的。请问这种超出规范的问题怎么处理? |
受理回复
| 回复单位 | 河南省国防动员办公室 |
|---|---|
| 回复时间 | 2024-07-29 |
| 回复内容 | 您好,咨询已收悉,回复如下: 根据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005(2023年版)条文说明第6章给水、排水,6.1 一般规定中6.1.2节:管道穿越防空地下室围护结构(如顶板、外墙、临空墙、防护单元隔墙)处,要采取一定的防护密闭措施。要求能抵抗一定压力的冲击波作用,并防止毒剂(指核生化战剂)由穿管处渗入。对穿临空墙的管道,在管径大于DN150或抗力级别较高时,要求在刚性防水套管受冲击波作用的一侧加焊一道防护挡板。 感谢您对人防工作的关注和支持! |