| 咨询标题 | 根据RFJ01-2008,绝大部分人防门净高满足不了《建筑防火通用规范》GB55037-2022中第7.1.5条疏散出口净高2.1米的要求,能否采用非标人防门?例如HHFM1222(6)) |
|---|---|
| 提交时间 | 2023-06-25 |
| 咨询内容 | 根据rfj01-2008,绝大部分人防门净高满足不了《建筑防火通用规范》gb55037-2022中第7.1.5条疏散出口净高2.1米的要求,能否采用非标人防门?例如hhfm12226等? |
受理回复
| 回复单位 | 河南省人民防空办公室 |
|---|---|
| 回复时间 | 2023-06-28 |
| 回复内容 | 您好!咨询已收悉,回复如下: 根据《国家人防办关于印发<人民防空专用设备生产安装管理暂行办法>的通知》(国人防〔2014〕438号),国家人民防空主管部门制定人防设备产品的国家标准和技术规范,编制人防设备图集。能否使用非标准人防防护设备,省级人防主管部门没有相关管理权限,我办将积极向国家相关部门反映,推动修改人防防护设备相关规范标准。 感谢您对人防工作的关注与支持! |