详细信息
| 咨询标题 | 关于人防地下室和非人防地下室墙体设置的咨询 |
|---|---|
| 提交时间 | 2024-05-23 |
| 咨询内容 | 我是县级人防部门的工作人员,在查看人防工程设计图纸中发现设计院对人防地下室与非人防地下室的墙体按照隔墙设计,墙体厚度为200mm。现咨询人防地下室与非人防地下室的墙体是按照隔墙还是临空墙设计合理? |
受理回复
| 回复单位 | 河南省国防动员办公室 |
|---|---|
| 回复时间 | 2024-05-24 |
| 回复内容 | 您好,咨询已收悉,回复如下: 1.甲类防空地下室与普通地下室相邻的隔墙厚度应根据《人民防空地下室设计规范》(2023年版)有关水平等效静荷载标准值规定计算;根据《防空地下室结构设计》(FG01-05)规定,乙类防空地下室与普通地下室相邻的隔墙厚度对于常5级、常6级应分别不小于250mm、200mm。 2.具体事宜请咨询当地人防主管部门。 感谢您对人防工作的关注和支持! |