详细信息
| 咨询标题 | 人防单元给水设计问题 |
|---|---|
| 提交时间 | 2021-07-05 |
| 咨询内容 | 每个防护单元是否应该单独设置由市政进入防护单元的给水管道并成为独立系统? |
受理回复
| 回复单位 | 河南省人民防空办公室 |
|---|---|
| 回复时间 | 2021-07-07 |
| 回复内容 | 咨询人您好!现就咨询问题答复如下: 人防工程每个防护单元的防护设施和内部设备应自成系统,确保一个防护单元被破坏后,其他防护单元能正常发挥防护功能。每个防护单元应有独立的给水系统,宜采用城市市政给水管网或防空地下室的区域水源供水,且每个防护单元均应在清洁区内设置生活用水、饮用水储水池(箱)。 感谢您对省人防办工作的关注和支持! |