详细信息

咨询标题 给排水管道穿越人防区域处的阀门设置
提交时间 2020-07-13
咨询内容 请问一下人防设计规范6.2.13条规定:防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀。不能采用蝶阀或者球阀么?原因是什么?

受理回复

回复单位 河南省人民防空办公室
回复时间 2020-07-15
回复内容

您好!咨询已收悉,回复如下:

        《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)由中国建筑设计研究院主编,国家人防办组织编写,建设部批准实施。6.2.13条为强制性条文,必须严格执行。该规定是为了满足人防工程的防护要求,如需进一步了解,请咨询规范编制单位。

Baidu