详细信息
| 咨询标题 | 人防墙体水平施工缝是否设置止水钢板及穿墙螺栓事宜 |
|---|---|
| 提交时间 | 2022-12-19 |
| 咨询内容 | 尊敬的省人防办领导,人防工程有如下疑问特向贵单位咨询: 1、人防工程中除挡土外墙以外的临空墙、内墙、隔墙水平施工缝(筏板和墙体交界处)是否上翻500mm并设置止水钢板?设计规范及施工规范对此均无要求。 2、根据gb50134-2004<人民防空工程施工及验收规范>第6.2.1条第5款,临空墙及门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、钢筋混凝土预制件等。内墙、隔墙等有无上述要求?临空墙(外墙除外)、门框墙对拉螺栓是否无加设止水环要求,将对拉螺栓与墙体结合多余外漏部分切除即可? |
受理回复
| 回复单位 | 河南省人民防空办公室 |
|---|---|
| 回复时间 | 2022-12-22 |
| 回复内容 | 您好!咨询已收悉,回复如下: 1人防工程中的施工缝按人防工程设计施工图纸的具体要求进行设置施工。 2 RFJ01-2015人民防空工程质量验收与评价标准6.4.2外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。固定外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙模板的对拉螺栓要按规范要求加设止水环片。拆模后,突出墙体的对拉螺栓部分按规范设计要求切除和处理。 感谢您对人防工作的关注和支持! |