详细信息

咨询标题 关于移动电站建设
提交时间 2021-04-16
咨询内容 请问关于人防工程移动电站建设如何要求的?有无相关文件?人防工程达到多少面积需要建设移动电站?

受理回复

回复单位 河南省人民防空办公室
回复时间 2021-04-20
回复内容

您好!咨询收悉,回复如下:

        人民防空地下室工程的柴油电站的设置请按GB50038-2005人民防空地下室设计规范条文7.2.11下列工程应在工程内部设置柴油电站:

       1.中心医院、急救医院;

       2.救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室,建筑面积之和大于5000㎡的规定进行设置。

        如果需要进一步了解请看GB50038-2005人民防空地下室设计规范条文解释7.2.11,7.2.13